虽然看了本站的管内流速常用值,但还不能确定。
我的水厂原进水管DN600,现要安装一个流量计,渐缩管径为DN500,
我发沉DN500的流速高达2.5m/s。而DN600的为1.7m/s。
选DN500的流量计会有什么影响吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • molv
    molv 沙发
    DN600的流速为1.7m/s,流量1800m3/h,每千米水头损失5.84米,
    DN500的流量计,直管段按20D估,管长10米。流速2.5m/s,每十米水头损失
    0.0162米。阻力不是问题。

    流量计有最适合的流速范围,选DN500可能偏小,DN600可能更好?
    2004-09-16 09:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • niky8053
    niky8053 板凳
    流量计的水头损失才20-30cm,
    况且水渠里的水液面与反应池的水液面高程差
    有15 m
    2004-09-15 14:29:15

    回复 举报
    赞同0