土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于超高层建筑雨水管材选用的疑问

关于超高层建筑雨水管材选用的疑问

发布于:2007-06-07 11:03:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于雨水管材的选用,相关规范内容如下:
1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”
其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”

2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”

3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条:“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。”
其条文解释:“因雨水管有时是满流管,要具备一定的承压能力。”

现有一超高层酒店项目(160m),屋面雨水经布置于管井内的两根主立管排放。原设计采用卡箍式离心排水铸铁管。图纸会审时施工单位提出,离心铸铁管的接口承压能力不足,不能按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求做灌水试验(如做,接口会漏水),建议将雨水管材改为钢塑复核管。

请高人指教:
1.卡箍式离心排水铸铁管的接口肯定无法达到灌水试验的压力要求吗?
2.若采用钢塑复核管(或其它的给水管材),必然无法按排水管道的要求做45°(或135°)连接,这样可以吗?
3.有哪位遇到过相似的问题,如何解决的?

敬请大家指点,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ljazjs
    ljazjs 沙发
    可以采用热镀锌钢管作为高层雨水排水管.当然管径不能超过200.
    2007-06-16 19:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • joww.l
    joww.l 板凳
    现在高层建筑雨水实际都采用UPVC排水塑料管安装,都没问题
    2007-06-16 16:20:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地埋柔性排水管道可以用M型的吗?、

请问各位有人在设计和施工的时候用M型柔性铸铁管道作地埋管道吗?最好阐明理由啊!

回帖成功

经验值 +10