土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统

消防喷淋系统

发布于:2007-06-07 09:46:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一处未完工的喷淋系统在十年前就已经干了一部分就停工了,原来的管道连接是全部采用焊接的,现在本工程要重新启动开始干了,不知道原来的管道是否要拆除是否要按照现在的规范来施工?这相有礼了!
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    估计你那原来的设计规范与现在的有很多区别,最好重做,烂尾楼………………
    2007-06-07 09:58:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内外总水量如何计算?

一厂区有宿舍楼及厂房,宿舍楼室内用水量为15L/S,室外用水量为 30L/S。 厂房室内用水量为 10L/S,室外用水量为 40L/S, 请问,在计算室内外总用水量时是考虑厂区建筑最大的室内用水量(宿舍楼室内用水量为15L/S),与最大室外用水量(厂房室外用水量为40L/S)之和,即15+40=55L/S,还是仅为其中一栋最大的总用水量(厂房室内用水量为10L/S,室外用水量为40L/S),即10+40=50L/S?

回帖成功

经验值 +10