如何计算某路负载对分段能力的要求?
如何计算某路负载对分段能力的要求?
换句话说 如果把一个分能能力10KA的断路器用分段能力4KA的断路器代替 怎么知道行不行?
发布于
2012-10-23 11:36:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
没有发生大的短路故障,当然是一样的。
万一发生大的短路故障,分断能力差很多,那就有你的好戏看了,整个配电室会炸掉的!!!
2012-10-24 13:00:24
来自 PC
评论
举报
lzzh31
需要计算短路电流啊
菜鸟意见 仅供参考
2012-10-23 13:18:23
来自 PC
评论
举报