给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防(生活和室外消火栓合用系统的管材可以用塑料管吗?)
消防(生活和室外消火栓合用系统的管材可以用塑料管吗?)
各位前辈,小弟有个问题要问题不懂想请教。
生活和室外消火栓合用系统的管材可以用塑料管吗?甲方说可以的他要坚持用。我应该怎样做?各位前辈教教我应该怎样做啊》我是新手,这里只有我一个搞水的,没有总工。十分急,迫切能看到大家的回复。
发布于
2004-09-14 18:42:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chenguangjin
chenpeng215、chaiwa
谢谢你们的留言啊,可不可以再详细说一下啊,譬如应该具体用什么管材还有别
的我不清楚的东西,希望从你们那学到更多的我不懂的东西。也希望其他高手踊
跃留言,万分感谢!
2004-09-15 09:05:15
来自 PC
评论
举报
chaiwa
可以拉
2004-09-14 19:07:14
来自 PC
评论
举报