求助:如何配置空调回路
求助:如何配置空调回路
现场需要盖2层共12间的彩钢板房,一层2个房间为会议室。共装10台挂机空调,一台柜机空调,总配该如何设置?几个回路?空开多大?
[
本帖最后由 sssddd8815 于 2012-10-30 09:51 编辑
]
发布于
2012-10-23 10:53:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
无影
楼主也没有提供空调机的规格啊~~一般这种配电,都是单相的空调,我们平均分配在三相上。比如L1:4台;L2:4台;L3:2台+柜机。一个回路最多2台空调,配20A/2P/30mA开关,选择BV-2X4+PE4-PC25-CC。总开关选择63A/4P