土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ KTV包房卫生间是否做局部等电位联结
现有一酒店安装工程..地下室、首层为KTV包房..都各带卫生间..卫生间内仅有洗手盆和坐厕..需做局部等电位联结么?
规范要求带洗浴设施的卫生间做局部等电位联结..那么洗手盆算不算洗浴设施呢??
本工程设计很草率..设计说明只列出:卫生间做局部等电位联结。

全部回答(1 )

  • bzh8462
    哈哈
    局部等电位 是个老话题,
    卫生间的等电位 想你说的这样 我看不用,本身 这个地方不是为了住人的,他只是个方便的地方,没有洗浴设备,你说的洗手盆,哈哈 看了都要笑掉大牙。
    KTV包房,我感觉应该做,这个场所地板是 地毯的,本身就对 电流的流通起阻碍的,里面的设备很多 ,灯光、音响等等,一般都比较阴暗!!!!
    2007-06-15 17:15:15 来自 PC 评论 举报