GB7251中,型式试验介电强度,对额定绝缘电压为660V的设备,施加2500V电压5S,无击穿为通过试验;出厂试验中则施加电压1S,无击穿为通过试验。我想请教各位,施加电压的时间是否有具体说法,具体理论是什么,是否施加电压时间长一点,比如1分钟会更好地试验介电强度呢?
  • 无影
    无影 沙发
    型式试验的要求 5S应和保护电器的动作时限有关,出厂试验只是检验是否合格,太长的高压运行会永久性影响绝缘介质的介电强度。