土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 实际中碰到的问题

实际中碰到的问题

发布于:2007-06-06 19:55:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们给供货方提供的电容器补偿的图纸上标注有300Kvar,而供货方提供的电容器为单相电容器,三个电容器为Y接,300KVar一组单个电容器的参数为:型号:BFM-11/根3-100-1W,电压:11/根3,容量:100KVar,频率:50Hz,电容:8.13uf,接法:1,我们的母线电压为6KV,我认为三个单相电容Y接后,补偿功率不能达到300KVar,供货方认为图纸标注的300KVar为装机功率,不是补偿功率,到底是补偿功率,还是装机功率?
谢谢指教!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wubeiping
    wubeiping 沙发
    我也认为差远了,忘记说了,我们的母线电压先经三相电抗器后到电容,但我参考别的厂家的样本,他们都选6.6/根3的,如果选7.2/根3的,无功功率是不是还差点?
    2007-06-08 11:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • wjq215
    wjq215 板凳
    肯定达不到300kvar,电容器电压等级选的不对;应该选BFM-7.2/根3-100-1W的;
    2007-06-07 07:57:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器标号问题..是YH开头还是HY开头

请大家谈谈

回帖成功

经验值 +10