《技措》中有下图中的一条:
我的疑问是,是不是考虑了功率因数才这样算的!

例于总共1KW荧光灯,电子镇流器,功率因数0.9,
计算电流是:Ij=1/0.22/0.9=5.05A
还是:Ij=1*1.1/0.22/0.9=5.56A

1173345413770.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • welming
    welming 沙发
    了解了,
    谢谢S9
    2004-09-14 16:56:14

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    什么叫统计设备负荷容量?
    不光是灯管呀,还要统计整流器容量。*1.1就是吧整流器容量估为灯管容量的
    0.1。
    2004-09-14 16:34:14

    回复 举报
    赞同0