 1、应根据 冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。
  2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料:
  t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯;
  t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯;
  t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。
  3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。
  4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。
  5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片型相同而片距与片高组合不同者,应进行对比计算,当设计水温差较大时,宜选择片高较大者。
  6、当填料块直接简支在支撑小梁上时,支撑梁宜采用宽度小,通风阻力小的结构,梁中距应与填料块简支最优尺寸相配合。当采用支撑型格板时,格板简支设计跨度与支撑梁的跨度应一致,格板的耐腐蚀性能应与填料相适应。
  7、当填料安装方式采用吊装时,应有防止填料发生晃动的措施。
  8、填料的组装形式应稳定、便于施工和日常维护。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业冷却塔噪音分析和解决对策

随着工业的发展,许多工业企业中存在着多种职业危害因素,其中噪声危害尤为突出。为了减少噪音对周围环境的污染、提高工作效率、维护生产者的身体健康,对噪声进行控制处理是十分必要的。在众多的噪声源中,工业冷却塔的噪声一直是噪声治理的难点。本文通过某单位的工程实例,介绍了工业冷却塔的噪声处理方案,并对现场进行了测试。  1工程概况某公司现有工业冷却塔三座,主要用于制氧机冷却水的循环使用,冷却塔采用机械通风,风机安装在冷却塔上部。2002年7月10日,有关监测部门对厂界噪声进行了测量。监测结果为:厂界噪声昼间值为68.7dB(A),夜间值为62.3dB(A)。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)规定,工业区的噪声必须达到Ⅲ类标准要求,即厂界噪声昼间值不大于65dB(A),夜间值不大于55dB(A)。依此标准,该单位厂界噪声无论白天还是夜晚都超出了国家标准的要求,因此需要进行控制处理。