土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问下关于吊设备的问题

问下关于吊设备的问题

发布于:2012-10-22 21:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是这样的 变电所在地下室 然后设吊装孔 变电所上方的这个房间虽然靠外墙,但是外墙是整块玻璃幕墙,以后不方便拆卸,所以以后维修不能用汽车吊什么的,然后师傅让我提荷载给结构 说到时要检修时会就在一层的梁上或顶板上预埋钩子,然后再吊上来 我想问下是这样的吗 ~~ 荷载怎么提啊 难道到时不是弄个小起重机什么进去的吗?

有朋友帮我说到时弄手拉葫芦就行,不用给结构提什么荷载的,只要提吊装孔就行,但是我没搞过施工,不太懂 想问下 到底以后是怎么吊上来的 是否要提荷载 谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiaolinbeijing
    别听他们瞎说,我是做施工的,这种情况我见到多了,我告诉你。
    你师父说的没错,在吊装孔正上方预留一个吊装环。变压器检修时可通过在这个吊装环上挂电葫芦或倒链把变压器提升到一层的高度。然后在吊装孔上加上几根工字钢,铺上板子,这样就把吊装孔封堵上了。再把变压器下放到板子上,就可以水平推运出来了。特别简单,就是干活儿的时候麻烦些。这种情况在北京特别多。我都干过十几次,有改造时往外运的,有新建时往里运的。
    这里涉及到两处的荷载能力。变电所里最重的设备应该是变压器了,一台1000kVA的10kV干式配电变压器应该是3吨以内。一处是吊装孔正上方挂倒链的吊装环承重能力,一处是吊装孔附件地板(也就是变电所顶板)的承重。
    也可以不预留吊装环,那样就需要在吊装孔附近搭设高强度的脚手架来提升变压器了。对吊装孔附件的地板承重要求更高。综合考虑楼主还是在吊装孔正上方预留吊装环吧。别让我们这些搞施工的骂娘。
    2012-11-09 15:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • jingqianyi
    jingqianyi 板凳


    此对,要先对土建提出你的要求。
    2012-11-04 21:17:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线

请问:三相四线制的电表接好线后反转是什么原因?是电流互感器的问题吗?

回帖成功

经验值 +10