土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
地下室各防火分区明装线管是否都要使用镀锌钢管?
地下室各防火分区明装线管是否都要使用镀锌钢管?
今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问:
地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!
发布于
2012-10-22 20:36:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dujie312
普通照明线管不需要必须防火吧,镀锌是为了防腐,与防火无关
2012-10-23 14:53:23
来自 PC
评论
举报
无影
消防管线参考2楼条文,非消防并没有说一定要金属管的。
所有使用金属管布线的,应该符合民规8.3节的要求。
2012-10-23 14:04:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
enemy01
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
25
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
所有使用金属管布线的,应该符合民规8.3节的要求。