地下室各防火分区明装线管是否都要使用镀锌钢管?
地下室各防火分区明装线管是否都要使用镀锌钢管?
今天在地下室遇到这样一个问题:由于预埋线管因不明原因损坏,现场只能明装一段线管,于是就有了一个疑问:
地下室各防火分区明装的消防线管和照明线管是不是都要使用镀锌钢管?哪本规范或图集有讲?请了解做法的前辈为我指教一二,在此先行谢过!
发布于
2012-10-22 20:36:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dujie312
普通照明线管不需要必须防火吧,镀锌是为了防腐,与防火无关
2012-10-23 14:53:23
来自 PC
评论
举报
无影
消防管线参考2楼条文,非消防并没有说一定要金属管的。
所有使用金属管布线的,应该符合民规8.3节的要求。
2012-10-23 14:04:23