钢筋混凝土梁双排钢筋间距不满足规范要求或直接合并,会有什么影响。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • highspirit
    highspirit 沙发
    锚固长度需要加长
    并筋后钢筋和混凝土接触的面积就少了,原先的锚固长度就不能满足锚固的要求
    比如两根并一根,锚固长度就乘以1.414
    三根并一根,锚固长度就乘以1.732
    2012-10-25 13:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangxiaopeng3620
    现在规范有并筋的要求 你可以侃侃规范!
    2012-10-23 22:18:23

    回复 举报
    赞同0