高低不同的工字钢梁与钢管柱连接如何处理
高低不同的工字钢梁与钢管柱连接如何处理
高低不同的工字钢梁与钢管柱连接 ,当两个梁高差很小时如何处理 有谁做过,谢谢大虾!!!
发布于
2012-10-22 16:41:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
chenyonzhong
将小截面钢梁的连接节点在钢柱处做成变截面结构形式:“与柱连接处高度做成同大截面钢梁等高,然后外钢梁相连接方向的截面高度局部减小到同小截面钢梁等高即可” 变换高度处的长度和高度比为4:1.
2012-10-25 17:14:25
来自 PC
评论
举报
owl345
没找到钢管柱连接图集,你可知道?
2012-10-23 08:38:23
来自 PC
评论
举报