土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高低不同的工字钢梁与钢管柱连接如何处理
高低不同的工字钢梁与钢管柱连接 ,当两个梁高差很小时如何处理 有谁做过,谢谢大虾!!!

QQ截图20121022164052.png

全部回答(4 )

  • chenyonzhong
    将小截面钢梁的连接节点在钢柱处做成变截面结构形式:“与柱连接处高度做成同大截面钢梁等高,然后外钢梁相连接方向的截面高度局部减小到同小截面钢梁等高即可” 变换高度处的长度和高度比为4:1.
    2012-10-25 17:14:25 来自 PC 评论 举报
  • owl345
    没找到钢管柱连接图集,你可知道?
    2012-10-23 08:38:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1078 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10