我这有个小区一台1250kV变压器低压配电柜的电容器柜出现这样的事故,柜子GGD电容柜有两台主副柜,副柜刀开关三相动触头全部烧熔,下口保险管上口烧熔,下口没事,个别电容鼓包,负荷计算绝对没问题,电容补偿量应该没有问题,所以有人说谐波造成,有人说短路造成,有人说是过电压造成,但是刀开关是在合闸是爆的,我认为是操作过电压,各位老大有谁分析一下,谢谢,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 会飞的海豚
    柜子里有熔断器保护,但是熔断器没有烧,所以很奇怪,是不是应该加个消偕器,但是消偕器是在高压柜子上加的,低压柜子还用加吗?
    2007-06-11 14:25:11

    回复 举报
    赞同0
  • dxd_q30
    dxd_q30 板凳
    如果短时间故障有可能是你们说的那些原因,但是个别电容鼓包。应该可以肯定是平衡问题,问下:你们难道没有装设短路保护????????
    2007-06-09 01:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请假!关于有功与视在功率的问题

  我用fluke电能质量测试仪 测量单口油井的功率  可为什么我测出的视在功率小于有功功率?其中有个功能是随着时间 电能累加的(下图是一分钟累加的)    测得的数据也是视在电能小于有功电能  小弟百思不得其解啊   还有电费 是根据有功电能收费的吗?  无功占到百分之几 要多交罚款    希望知道的朋友  告诉一声  在这里先谢谢