土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这个案例是否需要设置消防水池?

这个案例是否需要设置消防水池?

发布于:2007-06-06 15:34:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
山地别墅项目,室外消防水和生活水都需加压,市政管道和最高别墅高差46.7米,室外消防水量20升/秒,公建室内消防水量15升每秒,防火规范第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

消防用水量之和超过25 L/s是指加压后的总消防水量吗?是否可以在加压泵前不设置消防水池,通过无负压给水设备加压后消防水和生活水共用管道?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lcxhello
    lcxhello 沙发
    消防用水量之和是指室内、室外消防用水量的总和,与是否加压无关。
    消防水与生活水共用管道,消防不在乎,只要保证供水安全可靠,生活很在乎,要确保水质。
    是否可以在加压泵前不设置消防水池,要根据你的工程情况,规范第8.3.3条已说的很清楚。第一点说的是水量不足,第二点说的是供水安全度不够(哪怕水量再足)。
    通过无负压给水设备加压,一旦无负压给水设备前的进水管无水,你如何保证消防供水?
    设置消防水池的目的是什么?就是要确保消防水源的可靠性。在任何情况下,一旦发生火灾都得保证消防有水可用。
    2007-06-12 16:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • liye7767
    liye7767 板凳
    主要是确保消防水源,无负压系统不适用于消防.
    2007-06-07 19:45:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多