土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题

请教:关于自动喷淋末端试水装置的压力表安装及阀门的问题

发布于:2012-10-22 15:24:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
【问题3.1.31】《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》中,自动喷淋末端试水装置的压力表装在球阀的前面,而在《自动喷水灭火系统设计规范》第6.5.2条文说明的示意图中,压力表是在球阀后面,请问以哪个为准?
解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96第5.3.2.条规定,自动喷淋末端试水装置的压力表应装在球阀前面。压力表若安装在球阀后面,则无法检查最不利点的自动喷淋末端静水压。特别提请注意:自动喷水灭火系统末端试水装置处的阀门应选用球阀。


这是前面在论坛下载某同志上传的资料看到这个问题。压力表究竟是阀门前面还是后面,特别提醒的阀门选用球阀是为什么? GB50084 第6.5.2条文说明上是在阀门后面。图集04S206/76页也是的。但是图集用的球阀,求解啊!

[ 本帖最后由 yaqinge 于 2012-10-22 15:28 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanchuan
    ruanchuan 沙发
    球阀开关方便。
    2017-01-19 12:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • hunterhgh
    hunterhgh 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-01-18 08:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多