土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机压力问题

压缩机压力问题

发布于:2007-06-06 13:57:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
5P空调分体柜机(R22额定运行制冷3.8KG),压缩机运行量低压2.8KG,3分钟量低压3.5KG,5分钟量低压4.0KG,10分钟4.3KG之后就跳保护停机在压缩机运行过程中(储液瓶下半部至过滤器之间管理有结霜)这现象是否有堵塞现象?如储液瓶至过滤器堵塞利用雪种维修:关闭高低压阀松开高低压管,打开低压阀,让雪种与运行时的反方向带动堵塞物流出,之后排空加雪种.请教各位这样可行吗? 请指教,谢谢~~~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiandan9898
    jiandan9898 沙发
    问题解决:内机温控断线.隐蔽地方断线.外观看不出.
    2007-06-15 21:50:15

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    回楼上:这种现象就是加多了氟,冷凝器散热不良引起。
    2007-06-09 05:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多