这种做法现在的国标允许吗?

发布于:2004-09-14 12:32:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看了一本医院的设计图集(建筑工业出版社出版的,很大一本)
上面有几种做法,我觉得有疑问:

1、消防控制室的双电源是从应急照明干线上T接过来的,不是从配电所直接出的回路,可以吗?

2、应急照明箱里面不仅有应急照明的负荷,还有消防风机的负荷以及防火卷帘的负荷,这些负荷可以和应急照明共回路吗?我以前都是分开干线供电的。

3、消防电梯和屋顶消防风机共回路供电,这个应该不允许吧?

不过,从他的做法看,省了一些出线回路。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨过天晴
    雨过天晴 沙发
    我怎么觉得没你们说的那么悬乎啊,哪条规范说了绝对不允许的?1、2最多是照
    明和动力应该分开供电;第3条更没违规了,高规9.1.3指的专用回路是指和非消
    防负荷要严格分开的从配电室母线引来的电源,而不是每个消防设备都必须是单
    独回路。条文解释说的很清楚。同一个防火分区的消防设备共用电源,或共用末
    端切换箱都是允许的啊。比如水泵房内的消防泵、喷淋泵等。
    2004-09-15 14:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • juneei
    juneei 板凳
    我觉得三条都不符合
    还是看看现在现行的规范标准
    2004-09-15 13:47:15

    回复 举报
    赞同0