发布于:2007-06-06 13:19:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我现用的空调是 3P立式空调 ,额定电源是 220v, 制冷状态 额定电流是 13.5A 制热状态下额定电流是 14.5A 。
我盘内的开关30A (空调样本上要求20A可以),配线是3cX 4平方,长度差不多 75m (样本要求 4平方,但没有长度要求)。 现在的问题是 :压缩机经常过电流报警,厂家维修人说电压压降太大导致。压缩机运行时电源电压只有210V左右(还有更低的情况),压缩机起动的时候瞬时电压有低到160V的时候。请问大家,电压降怎么会有这么大。如果要修该,有什么好办法(供电电源正常 220v)。谢谢!
现在从就近的电气盘拉了一个临时电源,配线是3cX 4平方,长度差不多 25m 压缩机起动的时候瞬时电压变化很少(最低200v),压缩机正常运行电压 216V
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lhp000
沙发
这台空调用的是发电机电源,附件没有发电机的配电盘
2007-06-06 17:09:06
赞同0
-
lhp000
板凳
没有办法啊,我附件没有盘,这是最近的一个了,请问一下,要换的话该换多大合适?6平方?
2007-06-06 17:07:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报