土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIALUX与利用系数法照度计算结果出入1倍多?

DIALUX与利用系数法照度计算结果出入1倍多?

发布于:2007-06-06 13:17:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
39米宽 70米长 17米高,反射系数按 50% 30% 20% 250瓦金卤灯 20500LM 灯装高16米 6行14列布置共84盏
设照度标准值300,LIALUX计算结果为150几LX 而利用系数法290几LX ??
可有达人解惑??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kerdexx
    kerdexx 沙发

    17米这么高的空间用常规的利用系数法肯定不准的。
    用利用系数法时,你用的是光通量为主要灯具参数,默认成一个点光源,其中有一半的光线是打到天花上再反射下来的,会造成灯具效率低于实际效果的假象。

    而照明软件里灯具是带有反射器的,有定向配光属性,是会有接近真实的计算。

    在这样高的空间里计算,利用系数法没有软件准。
    2007-06-18 07:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghao33
    zhanghao33 板凳
    把你的具体计算过程放上来就知道差距在哪了!LIALUX是输入错误么?我不知道是什么!还有你的利用系数法你是如何计算!
    2007-06-07 08:39:07