土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一个关于柱脚的问题

一个关于柱脚的问题

发布于:2007-06-06 12:37:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
杯口插入式钢柱脚需要焊钉吗?
钢做过一个杯口插入式钢柱脚,构造做的很简单,没留焊钉,没做加劲肋(以前我都这么做的),依据是《钢规》8.4.15条。老同志审图要求加上,理由是8.4.16条。但本人觉得埋入式及外包式柱脚是有区别的.
大家谈谈自己的看法,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 高级制图工
    谢楼上!杯口插入式柱脚是一种简单实用的柱脚形式,单层厂房、多层框架可多采用。另按《高钢规》8.6.1条,高层钢结构中要慎用杯口插入式柱脚。
    2007-06-10 15:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • tonybb
    tonybb 板凳
    如果是杯口插入式钢柱脚的话 ,那就没必要焊接焊钉了。除非你那是埋入式。
    2007-06-08 15:33:08

    回复 举报
    赞同0