土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于等电位联结的问题

关于等电位联结的问题

发布于:2007-06-06 11:30:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在等电位联结中,在竖井,配电室,电梯井道中设备外壳与建筑物构造柱主筋联结时,我见过分别因为联结的地方不同,用40X4,65X5,80X8的镀锌扁钢也不同,有哪位知道哪本规范中有具体的规定啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • thisformset2
    thisformset2 沙发
    谢谢二楼的哥们了
    2007-06-07 09:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • vccv
    vccv 板凳
    《交流电气装置的接地》DL/T 621—1997
    8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。
    8.5.2 连接二个外露导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于接至该二个外露导电部分的较小保护线的截面。连接外露导电部分与装置外导电部分的辅助等电位联结线,其截面不应小于相应保护线截面的一半。
    2007-06-06 17:26:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。