土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教N线算不算载流导线?

请教N线算不算载流导线?

发布于:2007-06-06 11:20:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
民规里9.7.3 同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
请问这里的载流导线是指单相回路里的L线,不包括N和PE线是吧?也就是说一个配电箱引出的超过30个单相回路,它的载流导线数就是回路数?N线不算载流导线吗?

  • asdl500
    asdl500 沙发
    N线不算载流导线吗?算!三项不平衡的时候N线就有电流!为什么不算!
    2007-06-06 20:48:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。