土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ EPS应急电源与UPS不间断电源的区别

EPS应急电源与UPS不间断电源的区别

发布于:2012-10-22 12:49:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
两者均具有市电旁路及逆变电路,其功能区别是: EPS应急电源仅具有持续性供电功能,一般对逆变切换时间要求不是很高(特殊场合的应用具有一定的要求),具有内部配电的多路输出,且对各路输出及单个蓄电池具有监控/检测功能,日常或市电供电或不供电,当市电停电时才自动或受指令后转为逆变供电,电能利用率高;带载能力强,适用于电阻性、 电感性、电容性、非线性等各种复杂负载,如各种灯具、水泵、见机、电梯、空调等设备,特殊需要时EPS电源可以设计成变频启动。而UPS不间断电源(在线式)仅有一路输出,一般强调其三大功能:1、稳压稳频输出;2、切换时间要求极高的不间断供电;3、净化市电。UPS不间断电源日常着重整流/逆变的电能双变换电路供电,在逆变器故障或者超载时才转为旁路供电,电能利用率不高(一般为75%-80%左右),适应IT类负载。不过在欧美发达国家,其输/供电方式先进电网建设及管理比较完善,为了节能,部分UPS电源使用场合已经被逆变切换时间极短(小于10ms,装有调整静态切换开关STS)的 EPS应急电源取代。
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气火灾监控探测器设计方案

分体式电气火灾监控探测器的配电设计方案:每台配电箱内的配电是:总进线一路,出线3路,以漏电报警/总进线开关及多路出线开关脱扣全保护方案设计,立站公司提供如下方案:每台配电箱内安装一台立站牌SA2000分体式电气火灾监控探测器:监控3路出线的漏电/1路配电箱的空间或总进线的线缆温度/4路脱扣(配电箱空间或总进线的线缆温度异常时脱总进线开关/3路出线出现漏电异常时脱3路出线开关)(注:如果每台配电箱的出线回路是3的N倍。则需配N套SA2000分体式电气火灾监控探测器)。

回帖成功

经验值 +10