智能型分界断路器成套装置的技术特征和原理

发布于:2012-10-22 11:07:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
1技术特征

  此装置采用先进的故障处理技术,控制器与分界断路器本体配合,可自动、直接切除界内用户单相接地故障和相间短路故障,避免单一用户的故障及保护配合不当而波及整条馈线停电。可快速恢复界内10KV用户瞬时性故障引起的停电,并自动记忆线路故障发生的时间、故障时刻电流值及故障性质,以便于事故追忆。其内置具有储存能量大、运行可靠、全免维护等优点的后备储能电源系统,超级电容器后备电源系统,当10kV线路故障甚至线路失压的状况下仍能进行断路器本体分断操作。可在户外使用,防护等级高,具备长期免维护性能,还具备就地遥控分、合闸功能,便于线路检修维护。

  2技术原理

  这个装置主要由断路器本体、控制器和电源PT等3部分组成。断路器本体实现对10kV线路的分断和关合控制,控制器实现对10KV线路的故障检出,并控制断路器本体实现自动、直接切除界内用户相间短路故障和单相接地故障以及自动重合闸等功能,电源PT为成套装置提供工作电源智能型分界断路器成套装置的应用示意如下图所示(虚线框部分为本成套装置示意图)。

  分界 断路器保护技术原理主要有相间短路和单相接地两种类型。
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器特性分析仪常见问题及处理

 仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示   1、地线未完全接好   处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。   2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。   处理办法:取消短路保护功能再试验。(详见第一、2②条如何取消短路保护功能)   3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。