土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求助!关于设备基础问题!
现在做一空调主机设备基础,一般做法是在地下室(地下室地板厚350mm)浇筑100mm厚垫层,将主机置于上面。现基础采用反梁结构,地下室地板上就交叉有梁,空调主机无法置于上面,如果采用回填,将地下室地板回填至与梁平齐,再浇筑设备基础,不知道这样做行不行?(地板厚350,主梁高1300,次梁高800)

全部回答(1 )

  • 大林
    可以采用回填一部分土,再浇筑设备基础.设备基础顶面与梁顶面平.