土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 循环水回用,请给个建议!

循环水回用,请给个建议!

发布于:2007-06-06 09:33:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
现有一中水回用项目,要求回用于循环水系统。水源分两种,一是厂区污水站排水120吨/h,COD120,BOD30,氨氮25,电导率900;另一种水是循环水排污水400吨/h,COD350,BOD200,氨氮50,SS150,Ca2+400,总缄度500,CL-1300,SO42- 250,总磷7。要求出水水质COD30,BOD10,氨氮10,总碱度200,总磷0.5,电导率500。
我拟采用工艺“初沉池+C/N滤池+N滤池+砂滤+活性炭吸附+反渗透系统”,大家认为如何?
还有就是氯离子对生化有影响吧,好象有个浓度极限。
请大家给点建议,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • bjyds08
    bjyds08 沙发
    您好,您说的循环水处理方法会有效果,但是,运行费用高,用户难以接受.我们现在有新的处理方法,效果好,投资少,运行费用低,用户非常欢迎.
    2008-02-19 17:10:19

    回复 举报
    赞同0
  • disager@co163
    disager@co163 板凳


    现在考虑加超滤了。
    2007-07-06 14:26:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关多介质过滤器出水SDI的问题请教

目前,我们新投入了两套MMF,但出水SDI经检测下来,均偏高。运行四小时后SDI有5已上,系统流量95m3/h,24小时再生一次,再生步骤反洗、正冲均有,进水中也加PAC,现请各位帮分析一下原因

回帖成功

经验值 +10