土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教!正确的计算公式!!
一商店,建筑面积2250平方米,照明负荷为多少?(30/平方米计算)
一单相用户功率为2.2KW,功率因数为0.9,计算电流是多少?
请高手把计算过程留下!非常感谢!

全部回答(2 )

  • protossking
    恩!非常感谢
    2007-06-06 11:03:06 来自 PC 评论 举报
  • hyderfas
    1、照明负荷:2250×30=67500W=67.5kW。
    2、2200/(220×0.9)=11.11安。
    2007-06-06 09:34:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10