土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新投用变压器为何要带负荷测六角图

新投用变压器为何要带负荷测六角图

发布于:2007-06-06 08:59:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司110KV备用电源的主变投用,要求我公司把所有负荷调度到备用电源,测量其主变的差动保护。理由是现在此主变所带负荷不足,需要我公司的负荷进行测量六角图。
请问必须带负荷才能测量六角图吗?为何?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hcl_21
    hcl_21 沙发
    主要是判断CT极性接线的正确与否
    2007-07-25 18:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • kubai1981
    kubai1981 板凳
    六角图是 电压量和电流量组成,你不带负荷怎么能有电流,这么能测出电流和电压的角度?而且负荷太小了还测不出电流和电压的角度 !
    2007-06-06 21:43:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请指点互感器的试验方法

现场要做电流互感器的伏安特性试验,请问用什么仪器来做?怎么做呢?

回帖成功

经验值 +10