土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 闲来无事出道题

闲来无事出道题

发布于:2007-06-06 01:40:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在下图BC两相运行状态下,在距保护安装ZK(正序阻抗)点发生B相单相接地短路。流过保护的B、C相电流和零序电流分别IB、Ic 和IO。短路点B、C相电压分别为UKB和UKC。
(1)试写出金属性短路时保护安装处母线的B相和C相电压UB和UC的表达式。
(2)当金属性短路时B相接地阻抗继电器的测量阻抗是多少?

1181065221779.GIF

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • enya208
    enya208 沙发

    忘光了
    2007-06-07 11:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • kubai1981
    kubai1981 板凳
    UB=UKB+ZK*(IB+3KIO)
    UC=UKC
    ZB=(3K+1)ZK
    我这个答案自己都不明白,呵呵,请高手指点!!
    是中性点接地系统吧!对电力系统故障分析很是陌生啊 ,学业都荒废了 !
    2007-06-06 22:26:06

    回复 举报
    赞同0