土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 帮忙划分一下图纸中的火灾探测区域

帮忙划分一下图纸中的火灾探测区域

发布于:2007-06-06 00:00:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
帮忙划分一下图纸中的火灾探测区域。
并应该如何按照规范布置感烟型火灾探测器(道理)

1181059219636.GIF

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    走廊宽度不小于3M,按照探测器的保护报警和保护面积布置探测器.
    走廊宽度下于3M,按照感温探测器不应超过10米;感烟探测器不应超过15米;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。


    2007-09-20 13:24:20

    回复 举报
    赞同0
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    8.1.6 在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器不应超过10米;感烟探测器不应超过15米;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
    2007-06-08 15:20:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾探测器的保护面积A和保护半径R之间的关系???

为什么探测器的保护面积A和保护半径R不是πR2的关系???规范上给的例子,探测器的保护面积A难道是个矩形。不理解???那么,在一个2米宽,20米长的楼道布置探测器,该如何布置??