土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教老师:600平米的商场照明该用多粗的电线?

请教老师:600平米的商场照明该用多粗的电线?

发布于:2007-06-05 22:31:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相的

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    以下是引用ljs1399在2007-06-06 22:48:55.0发表的内容:
    按每平方米.120W应该用VV4*95+1电缆.
    楼主说的是照明,并不是全负荷
    什么商场,只是照明的功率密度就要120w/平米,都比五星级酒店的全部负荷密度了
    按最高档超市20w/平方米算只是照明要12kw,用16平方的YJV就行了,最大也就25平方的了。
    以下是引用qm125_2al8087在2007-06-06 06:21:38.0发表的内容:
    你说的太简单了,你所用的照明是什么灯具,功率有多大。什么配线方式,每条线带多少负荷。工作时间多长。你都得说清楚才能解决你的问题。
    不管什么灯具,不管什么配线方式,功率密度值是定的《GB50034-2004》,不能超出此范围。
    2007-06-07 08:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • aabc1123
    aabc1123 板凳
    我想知道,按照一般的商场,普通照明所需要的.比方说,一般的住宅,每平米负荷为40W,商场的应该为多小?
    商场的照明有什么要求?其他用电还有什么要求?
    2007-06-07 06:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2074 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器控制图中的符号

请问图中的画圈的符号表示什么意思?

回帖成功

经验值 +10