如题 很多的接地我都是利用地量基础做接地的 有时候用-40x40的热镀锌扁钢在建筑物外围做成环形人工接地 而且扁钢距离墙体不小于三米
我是菜鸟 请各位指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • donglish0916
    donglish0916 沙发
    首先考虑的是要采用自然接地体,如果达不到设计要求,只能另外再设人工接地体了
    2013-09-02 11:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • 海夜风
    海夜风 板凳
    一般是用基础接地,基础接地达不到要求时,用人工接地。一般象多层建筑,基础是没有钢筋的,只能是做人工接地了~
    2013-09-01 00:54:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房利用屋面彩钢板作为接闪器时如何与钢柱相连?

我有个钢结构的厂房,设计的是用屋面0.5MM的彩钢板做接闪器!钢柱做防雷引下线! 钢柱的地脚螺栓已经可靠接地! 那么请问1:钢柱上端还需要和彩钢板连接吗??如果要,怎么连,焊接估计够呛,不小心一焊一个洞,还破坏彩色涂层! 2: 如果不需要和彩钢板连接,那么钢柱和什么连接,檩条吗?? 3:是不是更本就不需要连接什么,本身这个钢柱通过钢结构屋架已经和彩钢板可靠连接了??请大侠来解救我啊。