土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个关于中压电缆中间接头的问题

请教一个关于中压电缆中间接头的问题

发布于:2007-06-05 19:24:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场一10kvYJV电缆穿导管埋地敷设电缆导管被挖掘机挖碎电缆从外表上无损伤,用2500v兆欧表要绝缘电阻中相绝缘摇不住,怀疑此处电缆内绝缘层有损伤,现考虑做中间接头。是否这种情况可以仅作有损伤的一相的中间接头(其余两相绝缘电阻正常),常规上来说是三相都要做的,但又不知道必须三相都要做的原因,毕竟只有一相有损伤,请高手指点米经啊。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 沙发
    如果只作一相
    1.你破开电缆时器外层保护绝缘层已经破坏
    2.只作一相,三相强度不一致
    2007-06-08 10:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    只做一相接头实际工艺操作较为困难,倒不如直接做三相简单
    2007-06-08 09:55:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手问题一大堆(陆续更新)

本人在设计学习中遇见了大量问题,故设立此页面,将我遇到的一些问题提出,请大家赐教.1.电压降应该以配电房低压配电柜为起点到负荷末段为终点的电缆长度进行计算吗?如果中间有几级配电,怎么计算?是不是每级配电的电压降累加所得?2.住宅每层电视电话宽带系统能否共用一个弱电箱.3.从配电房低压配电柜出线TN-S系统到单体进线是否需要重复接地.4.看了一份图在变压器负荷侧出线为YJV4*(4*400),不是太明白.要4根4芯电缆做什么?

回帖成功

经验值 +10