现场一10kvYJV电缆穿导管埋地敷设电缆导管被挖掘机挖碎电缆从外表上无损伤,用2500v兆欧表要绝缘电阻中相绝缘摇不住,怀疑此处电缆内绝缘层有损伤,现考虑做中间接头。是否这种情况可以仅作有损伤的一相的中间接头(其余两相绝缘电阻正常),常规上来说是三相都要做的,但又不知道必须三相都要做的原因,毕竟只有一相有损伤,请高手指点米经啊。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 沙发
    如果只作一相
    1.你破开电缆时器外层保护绝缘层已经破坏
    2.只作一相,三相强度不一致
    2007-06-08 10:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳
    只做一相接头实际工艺操作较为困难,倒不如直接做三相简单
    2007-06-08 09:55:08

    回复 举报
    赞同0