土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 约束暗柱配筋《混规》与《高规》不一致

约束暗柱配筋《混规》与《高规》不一致

发布于:2007-06-05 18:40:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
关于约束边缘暗柱纵筋的配筋范围,《混凝土结构设计规范》第11.7.15条中规定为沿墙肢长度lc和墙厚bw的乘积的1.2%、1.0%,而《高规》7.2.16条中规定的为图中阴影面积(bw、lc/2和400的最大值)的1.2%和1.0%,明显出入太大。不知各位作何理解?实际工作中如何处理?希望探讨一下。