土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小型水电站发电机出口电压等级选择

小型水电站发电机出口电压等级选择

发布于:2007-06-05 17:58:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请问各位大侠,小型水电站发电机出口电压等级是如何选择的?目前电压有6.3KV和10.5KV两种,10.5KV的好像居多,我想如何比较两者不同的经济指标!请热心的大侠给予指点,不胜感激!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • znkcsjy
    znkcsjy 沙发
    大于8000的好象都是10.5kv的了
    2007-06-21 08:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • sunqing0822
    sunqing0822 板凳
    一般大于1W装机的都用的10.5KV
    主要还是要看短路电流对你发电机出口断路器选择的影响
    还有额定电流对导体选择的影响来综合考虑

    6.3KV现在用的是比较少了,好像8000以下机组并且系统短路电流不大的话才用...

    大于8W装机要考虑用13.8KV的电压等级了...
    2007-06-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!关于线路保护的问题!

220千伏系统中的线路,其出线开关与开关CT之间的连接部分发生相间短路时什么保护动作。图如附件所示。谢谢!

回帖成功

经验值 +10