二层商铺,单间(二层共)不超过300M2,是否考虑室内消火栓?

全部回答(3 )

  • zzx1354
    可以考虑不设消火栓
    但是要加灭火器
    2007-06-05 21:02:05 来自 PC 评论 举报
  • sundayday
    2.0.14 商业服务网点 Commercial service facilities
    居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置

    8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。


    2007-06-05 16:47:05 来自 PC 评论 举报