交流控制回路,380V,采用一只二极管进行半波整流送出直流电,直流电压只有110V,是不是电压过低?
向各位请教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 首席技术官
    可以换个表试试
    比如数字和指针的比较一下
    2007-06-06 17:05:06

    回复 举报
    赞同0
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 板凳
    从理论上来说,应该是直流170V才正确,但是用万用表测量只有100V。
    由于我们的直流延时继电器(JT3)线圈的吸合电压是可以调整的,为额定工作电压(直流220v)的30%至50%,也就是66v-110v,所以继电器仍然可以正常工作,对于控制回路的正常工作没有影响。但是从整流的工作原理来分析,直流电压应该远远高于110V,所以很是不解。