土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 医院X光室、MR等机房采暖

医院X光室、MR等机房采暖

发布于:2012-10-21 13:28:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问各位大侠医院X光室、MR等机房采暖一般用什么,机房靠外墙。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    怕漏水就管道焊接,防辐射加铅板是不是就可以了?
    2012-10-26 15:04:26

    回复 举报
    赞同0
  • july007
    july007 板凳
    用散热器的话,连接用什么管材呢。我是想的里面不能漏水,又要放辐射处理吧。。。所以问问
    2012-10-25 18:18:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关供暖运行调节公式的疑问

调节公式的Q1、Q2、Q3理论上是相等的。但我有一假想,在定流量运行的情况下,只有一台锅炉只供一间屋子、屋内只有一组暖气,片数都已经计算合理,满足室外计算温度(假设-9℃)下的热负荷,锅炉供回水温度95\70。室内外管线保温良好(假设沿途没有热损失),这时锅炉供回水就是散热器的供回水。但如果室外温度为假设提高到-5℃,由于操作懈怠,锅炉还定出水95℃,回水自然要提高,假设提高到80℃,Q1、Q2、Q3应同时减小,但Q2的散热器计算公式我发现就不对了,修正系数和散热面积都不变。而热媒平均温度增加了,室内计算温度不变,散热器其他修正参数也都不变,Q2计算后就增加了,这是怎么回事?这部分热量哪来的,锅炉产热Q1和建筑物的需热量Q3是减少的啊?

回帖成功

经验值 +10