土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下汽车库排烟量问题

地下汽车库排烟量问题

发布于:2004-09-13 19:56:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下汽车库面积为6000m2,分为三个防烟分区排烟量按6x2000x3=36000m3,是否需要将排烟量加倍?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lyq702
    lyq702 沙发
    完全同意十楼的观点
    2006-02-23 20:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • lamb
    lamb 板凳
    我做的一万多平米的车库,分了六个 防火分区,每个排烟量就是36000,但每个
    区都独立设置排风排烟系统和补风系统,所以就不存在排烟量加倍的问题。
    2004-10-07 22:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅楼地下自行车库排烟问题

请教各位,高层住宅地下室为自行车库,无窗井,需做机械排烟否?