建设部于2001年7月14日批准发布了《给水衬塑复合钢管》(CJ/T136-2001)和《给水衬塑可锻铸铁管件》城镇建设行业标准,并要求于2001年12月1日起实施。现将标准主要技术内容介绍如下:
一、《给水衬塑复合钢管》
该标准适用于工作压力不大于1.0MPa,公称直径不大于150mm输送生活饮用冷热水的给水衬塑钢管。
1材料
1.1被衬塑的钢管应符合GB/T3091、GB/T3092标准中普通管的要求;
1.2衬塑钢管内衬塑料管应采用符合国家、行业标准要求的塑料给水管原料进行制造。
2衬塑钢管的尺寸及偏差应符合表1的要求。
表1衬塑管的尺寸及偏差 单位mm
公称通径 内衬塑料管 衬塑钢管
DN in 厚度 内径 偏差 长度
15 1/2 1.5±0.2 12.8 +0.6-0.0 6000 +20-0.0
20 3/4 18.3 +0.6-0.0
25 1 24.0 +0.8-0.0
32 11/4 32.8 +0.8-0.0
40 11/2 38 +1.0-0.0
50 2 50 +1.0-0.0
65 2 65 +1.2-0.0
80 3 2.0±0.2 76.5 +1.4-0.0
100 4 102 +1.4-0.0
125 5 128 +2.0-0.0
150 6 2.5±0.2 151 +2.0-0.0
注:①供货有特殊要求时,长度可由供需双方协商确定;②管端是否带螺纹由供需双方确定。
3外观
3.1钢管内外表面应光滑,不允许有伤痕或裂纹等。钢管内应拉去焊筋,其残留高度不应大于0.5mm。
3.2衬塑钢管形状应是直管,两端截面与管轴线成垂直。
3.3衬塑钢管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮,无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。
4性能
4.1结合强度
冷水用衬塑钢管的钢与塑之间结合强度不应小于0.2MPa(20N/cm2),热水用衬塑钢管的钢与塑之间结合强度不应小于1.0MPa(100N/cm2)。
4.2弯曲性能
管径小于等于50mm衬塑钢管经弯曲后不发生裂痕,钢与塑之间不发生离层现象。
4.3压扁性能
管径大于50mm衬塑钢管经压扁后不发生裂痕,钢与塑之间不发生离层现象。
4.4卫生性能
内衬塑料管卫生性能应符合GB/T17219的要求。
4.5耐冷热循环性能
用于输送热水的衬塑管试件经三个周期冷热循环试验,衬塑层无变形裂纹等缺陷,其结合强度不低于4.1规定值。
二、《给水衬塑可锻铸铁管件》
该标准适用于采用可锻铸铁管件内注塑成型工艺制造的工作压力不大于1.6MPa,公称通径不大于150mm的衬塑管件。
1.产品种类及其代号按GB/T3287分类,见表2
表2
管件名称 图示 代号称 管件名称 图示 代号
90º弯头 C90 异径外接头 C240
90º异径弯头 90R 内外螺纹 C241
45º弯头 C120 内接头 C280
三通 C130 异径内接头 C245
异径三通 C130R 管帽 C300
四通 C180 六角管帽 C301
异径四通 C180R 平型活接头 C330
外接头 C270
表3
尺寸公称通径 带螺纹 不带螺纹
铁件与塑料件轴向最小长度L1 管件端面与接口面间距L2 接口最小内径d1 接口最小长度h 接口最小内径d2
15 11 4 11.0 13 9.5
20 13 4 15.9 15 14.5
25 15 5 21.5 17 18.5
32 17 5 29.4 20 27.5
40 18 6 34.7 20 32.5
50 20 6 46.2 24 43.0
65 23 7 59.7 26 57.0
80 25 7 70.0 28 68.0
100 28 8 96.0 32 94.0
125 30 11 119.0 35 120.0
150 33 12 143.5 37 142.0
附图
2.构造
图1为内螺纹衬塑管件构造。内衬件应采用注塑成形。接口形式可分为带螺纹和不带螺纹两种。
3.尺寸
衬塑管件接口尺寸应符合表3规定。
4要求
4.1.1衬塑管件的坯件可锻铸铁管件应符合GB/T3287的要求。
4.1.2衬塑管件内衬塑料应采用符合国家、行业标准要求的塑料给水管原料进行制造。
4.2外观
4.2.1衬塑管件外表面不得有裂缝,不得有锌层损伤的迹象。
4.2.2衬塑层外表面应光滑平整、无裂口、裂纹、缺损,无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。
4.3接合性能
衬塑管件衬塑层与可锻铸铁接合牢固,无空腔、无松动现象。与衬、涂塑管段连接后,衬塑接口不得有裂缝、变形及其他异常现象,铁质不得与水接触,密封材料挤出后不得影响管道水流通道。

图1内螺纹衬塑管件
4.4耐压强度
在常温条件下,经2.5MPa的水压下持续1min无渗漏现象。
4.5接口耐蚀性?
按本标准附录A在试件内充浓度3%食盐水,浸泡72h,其铁的析出量不得超过0.3mg/l。
4.6卫生性能
衬塑层的卫生指标应符合GB/T17219的规定。
4.7耐冷热循环性能
用于输送热水的衬塑管件经三个周期冷热循环试验衬塑层无变形裂纹等缺陷。
4.8橡胶密封圈的技术条件。
4.8.1用于输送冷水的衬塑管件内的橡胶密封圈应符合HG/T3091的要求;
4.8.2用于输送热水的衬塑管件内的橡胶密封圈应符合HG/3097的要求;
4.9用于衬塑管件内的厌氧密封胶应符合本标准附录B的要求。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • restriven
    restriven 沙发
    中国建设报  2004年8月

    重庆:民用塑料管材三成合格

    日前,重庆市质监局公布塑料管材的最新抽检结果,110批次受检的塑料管材中只
    有33批次合格,其中新一代民用供水管(PP-R管)的抽检合格率为30%。市质
    监局特别提醒市民,不要选择白色等浅色PP-R管材作为供水管。

      目前,市场上经销的冷热水用聚丙烯(PP-R)管材,半数以上均为白色。据
    商家介绍,由于白色的PP-R管材外观看起来洁净、美观,很受买主青睐。“白色
    PP-R管材存在着严重的性能缺陷,不适宜作供水用。”市质监部门称,按照国家
    规定,冷热水用聚丙烯(PP-R)管材应不透光,以杜绝管内的水介质孳生细菌,
    造成对水质的二次污染,给消费者的身体健康带来危害。颜色较深的PP-R管材才
    能有效保持水质。此外,重庆市质监局对各区、县塑料管材的抽检结果显示:电
    气安装用阻燃PVC塑料平导管(俗称PVC穿线管)合格率为26.3%;建筑排水用
    PVC管材合格率为40.9%;排水用芯层发泡管合格率为22.2%……质监人员分析,
    造成这些塑料管材不合格的主要原因是,厂家为节约成本,偷工减料,如在PVC穿
    线管中少加或未加阻燃剂、在建筑用排水管中大量加入碳酸钙填料等。这样的管
    材或安全性能不达标,或抗压强度不达标,使用中极易出现破管、漏水,给市民
    造成不便。
    2004-09-13 21:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • restriven
    restriven 板凳
    中国建设报  2004年8月
    西安:热镀锌管材半数

    据陕西省物流中心提供的最新信息,近日对西安市场上建筑材料产品质量的抽样
    检查结果表明,热镀锌管材的合格率仅为55.6%。
      抽样检查不合格的热镀锌管材存在的主要问题是:一、生产厂在对管材进行
    热镀锌时的镀锌液浓度不够,温度没有严格控制,造成管材的锌层重量不足。
    二、生产厂使用了管材厚度达不到国标要求的薄壁管材。

      西安市质监局通报经检验部分不合格的热镀锌管有:天津市利达钢管厂生产
    的DN25型利达牌热镀锌管;河北东升钢管厂生产的DN15型东升牌热镀锌管;天
    津飞龙制管厂生产的DN25型牛头牌热镀锌管;河北衡水生产的DN20型、DN40型
    华歧牌热镀锌管;天津生产的DN25型九州牌热镀锌管等产品。
    2004-09-13 21:26:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

〖欢迎加入暖通空调在线家园 QQ 群〗

暖通空调在线第一个 QQ 群建立,群号码是 751921 欢迎大家加入,共创美好家园!同时非常希望大家踊跃推荐暖通行业的其他 QQ 群号码,推荐一个奖励10积分。暖通空调在线——全国暖通空调制冷工程师的网络家园

回帖成功

经验值 +10