《建筑设计防火规范》8.4.4规定,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:......
是不是意味着临时高压给水系统中消防水箱必须得带气压罐和增压泵?临时高压可以不设增压泵吗,何种情况可以?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小沈
    小沈 沙发
    可以设增压泵 加气泵按钮
    2014-01-06 14:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • fengye198907
    fengye198907 板凳
    这到不是说所以的消防系统都要设增压稳压装置,只有最不利点的压力不能满足规范要求时,才增设增压稳压装置