1.做方案还是做施工图?2.工作年限3.工作地点4.年收入请大家晒晒自己的收入,互相参考
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句《住宅建筑规范》GB 50368—2005第9.4.3条\电缆井和管道井设置在防烟楼梯间前室、合用前室时, 其井壁上的检查门应采用丙级防火门。 <高规> 上第6.2.5.1条楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3规定的户门外,不应开设其它门窗洞口,两者是不是冲突? 高规>
回复 举报
答:并非所有电梯都要设前室,客梯均可不设前室,消防电梯须设前室。
无论消防电梯前室、防烟楼梯前室或者它们的合用前室中均可设置水电管道井,但其井壁上的检查门应采用丙级防火门。---《住宅建筑规范》GB 50368—2005第9.4.3条
问2:开向电梯前室的住户门不能超过四个吗?。
答:规范没有限制,可以超过。
回复 举报