是否高层住宅都是二类防雷?
是否高层住宅都是二类防雷?
我计算了一下好象应该属于三类.
但我看我同事做的图基本只要是高层都按二类做的?
防侧击雷措施一般什么情况下做?
高手指导一下!
要有规范依据!
发布于
2007-06-05 09:30:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
众意茗茶
高层建筑要采取防侧击雷措施,就是必须要建筑物四周所有金属门窗构件进行等电位联结。
但是,目前我觉得很多设计说明写的都是互相矛盾,是懒得计算还是另有其他原因。请指教?
如一15层高层住宅,建筑高度为44米,设计说明中是这样描述的:本建筑按二层防雷设计;接着呢,本建筑10层及以上所有建筑四周的金属构件必须有防侧击雷措施。
言语有错误之处请指教!谢谢
2009-06-07 20:20:07
来自 PC
评论
举报
yzf117612@co163
不太准确,其实严格来说按GB50057考虑就没错了,不过防雷在很多地方都有很多地方要求,高于规范就按地方要求做;还有就是由于现在都是利用建筑物金属体做防雷构件,因此适当的提高防雷等级并不会增加太大成本,相反,安全性越高。
2007-06-09 21:41:09