土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高电压能否直接接入电流表?

高电压能否直接接入电流表?

发布于:2012-10-20 13:53:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题 假设一台30KVA变压器 高压侧电流才1.7A 怎么才能对其高压测测量和计量呢? 能否将高压直接接入电流变(有没有这种表) 或者有没有这种电流互感器?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    高压当然要用电流电压互感器后才能接入表计啊
    2012-10-26 15:58:26

    回复 举报
    赞同0
  • qbw4607
    qbw4607 板凳
    查一下产品样本就知道了,10KV有5/5A的互感器。
    2012-10-25 21:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电机启动电流的困惑

大侠们 小弟想问哈 关于电机的启动 我看到他们在选用元器件的时候,不管是直接启动还是降压启动 元器件的好像都没有按照它的启动电流来选吧 这个什么怎么回事?求教了各位大侠