请教:6级人防
1、地下室变电所在核心筒内,外部均为人防区,变电所10kv电源应如何引入。
A、电缆经防爆波电缆井进入人防分区----桥架或穿管明敷----通过密闭套管(SC150)进入非人防区变电所。(起码SC150钢管战时密闭封堵好做吗)
B、电缆进入建筑人防地段,该处地下室顶班降板,电缆穿管埋于地坪下至变电所。(一路降板,地下室层高降低,建筑专业也难吃得消)
请教以上2方法是否可行,有无其他方法。

2、由于布置原因,区域电源必须经过非人防区才能进入人防区,此时该如何处理区域电源的敷设?
设防爆波电缆井贴非人防外墙(有无必要?),穿钢管或桥架方式经密闭套管进入人防区。是否可行?

3、设有人防电站的建筑,其人防区与电源该如何引入?
审图要求各人防单元必须单独设置防爆波井,电站电源不得穿越其他人防单元,是否合适。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    好好向大家学习.
    2007-06-05 17:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    对问题1、A方案行不行我没有把握。

    对问题2、审图还要求“每个人防区应设一个防爆波井,并应直接进入清洁区”。我同意楼上意见。并请教这个“直接进入清洁区”是否有条文规定?

    对问题3、楼上意见是有区域电站的人防单元可以不用每单元都单独设置电缆井,电站出线不必出来再室外埋地绕到电缆井吗?
    2007-06-05 15:40:05

    回复 举报
    赞同0