土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ DN100的消防管道有比法兰连接更便宜的方法吗?
当地消防说不能用丝接,还有其他好的方法吗?

全部回答(6 )

  • kc900@co163
    喷规8 .0 .2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范 1.0.4 规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
    8 .0 .3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。


    热镀钢管不可以焊接,解决不了焊接后的电化学腐蚀
    2007-06-08 15:27:08 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    100的管道可以螺纹连接啊
    2007-06-08 01:28:08 来自 PC 评论 举报