DN100的消防管道有比法兰连接更便宜的方法吗?
DN100的消防管道有比法兰连接更便宜的方法吗?
当地消防说不能用丝接,还有其他好的方法吗?
发布于
2007-06-04 23:43:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kc900@co163
喷规8 .0 .2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范 1.0.4 规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
8 .0 .3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
热镀钢管不可以焊接,解决不了焊接后的电化学腐蚀
2007-06-08 15:27:08
来自 PC
评论
举报
yanglan
100的管道可以螺纹连接啊
2007-06-08 01:28:08
来自 PC
评论
举报