土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工混凝土“78规范”与“96规范”安全度对比(李聚兴)

水工混凝土“78规范”与“96规范”安全度对比(李聚兴)

发布于:2004-09-13 15:44:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1 问题的提出

在南水北调中线总干渠水工设计中,先后采用了《水工钢筋混凝土结构设计规范 SDJ20—78》(简称“78规范”)和《水工钢筋混凝土结构设计规范 SL/T 191—96》(简称“96规范”),目前这两本规范都为有效版本。但在实际工作中发现,以前用“78规范”设计的工程,现在用“96规范”复核,一些指标不满足要求;相反按“96规范”设计的工程,再用“78规范”复核,一些指标也不满足要求。因此在设计人员的思想上产生了混乱,人们迫切需要弄清两本规范的安全度对比情况和对工程量的影响程度。然而,两本规范的设计理论不同,不能直接进行比较。为此,笔者结合实际工作,采用从材料强度、荷载取值、计算公式等方面逐项累计的方式,进行了两本规范的安全度对比。

2 混凝土强度对比

在“78规范”中,混凝土标号试件为边长200 mm立方体,其强度保证率为90%。在“96规范”中,混凝土强度等级试件为边长150 mm的立方体,其强度保证率为95%。

试件尺寸由200 mm立方体改为150mm立方体的尺寸效应影响系数为0.95,即“96规范”的混凝土强度等级乘0.95折算为“78规范”混凝土标号。另外,“96规范”的混凝土强度等级保证率由95%换算为90%,须乘系数A:

A= (1-1.270δfcu)/(1-1.645δfcu)

δfcu—混凝土立方体(边长150 mm)抗压强度的变异系数。

为了便于说明问题,将“78规范”的混凝土标号R200、R250、R300、R400对应于“96规范”的混凝土强度等级C20、C25、C30、C40,并以“78规范”为基础进行比较。经过单位换算并计入试件尺寸效应和保证率影响系数后,“78规范”和“96规范”的混凝土强度对比见表1。





3 设计理论及工况参数对比

3.1 “78规范”设计理论

“78规范”采用极限状态设计原则,以综合安全系数表达式进行设计。强度计算和抗裂验算设计表达式如下:

KMq≤MP   (强度计算状态)

KfMs≤Mf  (抗裂验算状态)

式中:K为强度安全系数; Mq为使用期内构件截面可能出现的最大内力;MP为相应截面在破坏时所能承担的最大内力;Kf为抗裂安全系数;Ms为基本荷载作用下构件截面可能出现的最大内力;Mf为该截面即将开裂时所能承担的内力。

3.2 “96规范”设计理论

“96规范”采用概率极限状态设计原则,以分项系数表达式进行设计。强度计算和抗裂验算设计表达式如下:

γdγ0Ψ(γGSGK+γQSQK)≤ R (强度计算状态)

γ0(LGK+ρLQK)≤αctf tk (抗裂验算状态)

式中:γ0为结构重要性系数,对于安全等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的建筑物分别取1.1,1.0,0.9;γd为结构系数,取1.2;ψ为设计状况系数,对于持久、短暂、偶然状况分别取1.0,0.95,0.9;γG为永久荷载分项系数,取1.05;γQ为可变荷载分项系数;SGK为永久荷载标准值的作用效应;SQK为可变荷载标准值的作用效应;R为相应截面在破坏时所能承担的最大内力;LGK永久荷载标准值作用下结构受拉边缘的拉应力效应;LQK为可变荷载标准值作用下结构受拉边缘的拉应力效应;ρ为可变荷载标准值的长期组合系数;αct为混凝土拉应力限制系数,长期组合取0.7;ftk为混凝土轴心抗拉强度标准值。

3.3 荷载组合及参数对比

对于强度计算状态,按照《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077—1997)规定,持久设计状况和短暂设计状况均采用基本荷载组合,偶然设计状况采用偶然组合。因此可以认为,在强度计算中,“96规范”的持久设计状况和短暂设计状况均对应于“78规范”的基本荷载组合;“96规范”的偶然设计状况对应于“78规范”的特殊组合。

对于抗裂验算状态,按照《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》(GB50199—94)规定,一般应按持久设计状况的长期组合和短期组合设计。因此可以认为,在抗裂验算中,“96规范”持久设计状况的长期组合和短期组合均对应于“78规范”的基本荷载组合。

对于荷载分项系数,按照DL5077—1997的规定,自重永久荷载分项系数一般采用1.05,静水压力可变荷载分项系数采用1.0。当进行抗裂验算时,荷载分项系数均采用1.0。在“78规范”中,荷载安全系数未单独列出,包含在了综合安全系数K中。

4 构件安全度对比

为了定量比较“78规范”和“96规范”的安全度,下面以渡槽为例,就构件在基本荷载组合下的强度和抗裂安全度进行比较。

在渡槽工程中,自重和槽内静水压力是主要荷载,风荷载、人群荷载等其它可变荷载均为次要荷载。因此就安全度对比而言,可仅考虑主要荷载,不计次要荷载。根据南水北调中线渡槽设计情况,考虑自重永久荷载占总荷载的1/3,静水压力可变荷载占总荷载的2/3。

4.1 轴心受压构件承载能力安全度对比

“78规范”表达式:KN≤Ra

“96规范”表达式:1.2×γ0N(1.05×1/3+1.0×2/3)≤f c

按上述表达式,钢筋

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰山来客
    冰山来客 沙发
    去年电力行业的中国水电顾问集团公司给很多设计单位发过对于96版水工混凝土结构设计规范使用过程中有什么不妥之处的调查表,我们单位有很多人也发表了一些意见。在运用96规范当中也有些不明白的地方,总感觉不是很实用,太科学化了,公式复杂,好多人建议以后的规范要给出一个算例最好,实用是最迫切的感受。
    2005-05-26 17:16:26

    回复 举报
    赞同0
  • jiangtaojtao
    jiangtaojtao 板凳
    这个帖子应该up
    2005-05-26 16:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

沉井衬砌施工组织及正洞衬砌台车设计--急!

该地区属多雨地区,全年历史晴天数90多天。压力隧道具有圆形断面,长955.25m,内直径是D=4.20m;爬坡度i=0.026;混凝土层的厚度是0.30m,在压力隧道头段30m长布置永久性混凝土层厚0.60m。调压井:柱形压力隧道,内径9.6m,井高41.8m,井壁衬砌厚度为1m和0.5的钢筋混凝土,调压井的开挖采用沉井的方法开挖。调压井覆盖层有粘土和完整的石。 老弟第一次任施工负责人,虽然公路隧道、铁路隧道打了不少,但在水利方面还是第一次接触且任施工负责人,请各位高手支招,谢!

回帖成功

经验值 +10